分相系统仍然是单相的,但它们包含一个中性点,分相系统中中性点的缺失会导致出现与三相系统中中性点缺失所引起的相同问题。 实际上,很多年前我发生了这种情况,当时一棵树掉在了供养我的房屋的线上,仅打破了中立。 我暂时将一个大的240伏变压器与中央抽头连接到中性点,以强制平衡,直到线路可以修复为止。 一个大型的三相Y变压器可以用于三相。
单相是指只有L和N进入的单相。'在欧洲这里没有分裂阶段。当涉及中性损耗时,该分相确实具有与三相相同的问题。
幸运的是,我们从来没有遇到过中性故障,但是由于旧的摇动电源杆使连接松动,我们确实失去了一个相。我只是断开了该阶段的连接,然后将其桥接到另一个阶段,直到他们来修复它为止。但我想一种可能的解决方法是插入三相电动机并使其运行以使"2相至3相旋转转换器 "
谢谢,从什么样的贡献者说过,看来单相供电的设备仍然处于危险之中,因为如果中性 分三个阶段运行 从中断开单相的连接断开,然后将发生单相过电压。
我很困惑,没有 现成的离线电源 对此过电压具有一定的保护作用.....即使在由于以下原因导致高电压的情况下,仅通过某种电路将其从电源上关闭也是如此。"Loss of neutral".
它要求对PSU进行过度规范,并且要花钱。从理论上讲,这也意味着您的电视不能使用常规的220V单相插头,而是需要适当的三相插头,或者直接由电工(例如HVAC装置)将其接线。常规插头的额定相间电压为400V。
实际上,设计正确的PSU确实具有输入保险丝和输入上的MOV,因此向其中输入400VAC会熔断保险丝并可能损坏MOV。中立的损失很少发生,因此不值得超越每个PSU。雷击更为普遍,甚至雷击也有在这里和那里吹动开关电源的趋势。 您也可以为此进行过度设计,但是到什么时候呢?有轻微的电涌将电压升高10伏特,并且有适当的直接击打将电压升高至10伏特kV