作者 主题:APC SmartUPS重载 (Read 1407 times)

0位成员和1位访客正在查看此主题。

离线 汤尼

  • 贡献者
  • 帖子:5
  • 国家: 我们
APC SmartUPS过载
« on: 2020年12月14日,下午06:14:23»
我正在尝试保存一个2014 SMT3000,它刚刚开始显示过载,没有插入任何东西。

我知道的:
打开电源并给电池充电。激活插座,过载指示灯亮起,显示屏显示3780瓦,4200 VA和42安培的电流。如果仍然使用市电,则后部插座有120个。如果您使用电池,它将关闭。

布拉德(链接线程的最新帖子)
//www.villagehousevacs.com/forum/repair/apc-smart-ups-1500-always-overload/msg1327907/#msg1327907
他说SmartUPS使用电流互感器,所以我一直在寻找它,我认为板子的控制器部分上有一个棕色的硬壳变压器。

标签:
130(B)级SB14.2
APC 430 0731-Z
BCK EE25 7143B
井泉花E208707
13 K 27(此线在底面上)

标签面有4针,相反面有5针。

有人可以帮我确认是否是问题所在,如果可能的话,可以帮我找到替代产品吗?
这篇文章似乎很相关,
//www.mouser.com/pdfdocs/Coilcraft-Selecting-Currsent-Sensors-Transformers.pdf
但我的经验水平更像是更换用肉眼燃烧的电容器来节省电视。

谢谢
 

离线 汤尼

  • 贡献者
  • 帖子:5
  • 国家: 我们
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#1: 2020年12月14日,下午06:33:50»
三张照片合在一起没有通过,让我尝试一张...
 

离线 阿西斯

  • 定期贡献者
  • *
  • 帖子:71
  • 国家: RU
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下问题上回复#2: 2020年12月14日,晚上08:16:36»
你好,

请写出PCB的型号和版本。
该照片不是电流互感器。
它是为所有电路组件供电的开关电源+ 12VDC,+ 24VDC,-9VDC
该PSU由24VDC供电。至少这适用于STM1500RMI PCB:640-3081J-Z-001。
电流互感器的索引为"CT1", "CT2"

CT1:
JKT PH 1725
460-0006A-Z
JKT PH 1725
460-0006A-Z

CT2:
130B-1 SBI4.2
APC 460-1003-Z-001
HGQ-EI19-96
17F27
它们位于主交流电源电路中:
CT2〜线;
CT1〜中性。
照片同时显示了两者。
 

离线 汤尼

  • 贡献者
  • 帖子:5
  • 国家: 我们
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#3: 2020年12月14日,晚上10:16:20 »
PCB是
智能4.5G 640-3077c  Rev. 11

CT1和CT2确实张贴了460个前缀号码asis,您列出的其他号码是替代制造商吗?

离线时电池读数为50.2伏,在线时电池读数为54.2伏。
 

离线 阿西斯

  • 定期贡献者
  • *
  • 帖子:71
  • 国家: RU
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#4: 2020年12月14日,晚上11:17:21»
从使用电池操作时的电压降和UPS的发布日期来看,只有一个建议-'是时候更换电池了。
更换电池后,需要在控制面板上进行校准,指示
安装了新电池。
 

离线 汤尼

  • 贡献者
  • 帖子:5
  • 国家: 我们
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下问题上回复#5: 2020年12月15日,上午01:25:10»
当然,年龄意味着要有新的电池...
但是据我所读,有一个坏的电池灯和一个过载灯。似乎没有负载的过载是硬件问题。
我拉出并分开了电池,两个读为12.9,两个读为13.0。
另外,更新了固件并关闭了自检功能。
开机时(无论有没有电池)仍然读取过载。
 

离线 布拉德

  • 超级贡献者
  • ***
  • 职位:1702
  • 国家: au
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#6: 2020年12月15日,上午01:38:46»
您有一个4.5G单元。我只有一个较旧的装置的示意图,但是APC没有'似乎世世代代之间都将发生巨大变化,因此请基于此进行戳记,并了解您的生活如何。

CT1看起来像是对充电器/逆变器ASIC的电流整形。 CT2可能是输出电流传感器。对其进行整流和平均,然后馈入通道5(引脚6)上的ADC0838。用电表戳一下一下,看看会看到什么样的电压。早期的设备有一对变压器,用于感应输入和输出电压。我可以'看不到您董事会上的那些,所以我不'目前尚不知道它是如何工作的,但是输出电压检测与CT2一起使用,看起来像一个模拟乘法器,以提供输出信号。

I'避免了这些较新的单元,所以我不'他们没有任何经验。是否指示正确的输入和输出电压?尝试查看ADC的引脚2和4(通道1&3)。通道1是输入电压,通道3是输出电压。通常,如果这些不'如果不符合UPS发出继电器焊接故障的程度,但是's a starting point.

我对ADC做出假设只是因为APC似乎仍在使用与它们相同的基于8051的控制器和固件'自第三代以来,我一直使用'我看的基本上是一样的。戳一戳,看看是否有外部ADC连接到主MPU。我可以'真的无济于事'm afraid.
 

离线 MG

  • 常客
  • **
  • 帖子:496
  • 国家: 钙
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#7: 2020年12月15日,上午02:57:30»
这看起来像是在处理CT输出的电路中某处的故障一样,遍及整个世界。

由于该单元同时提供瓦数和VA的读数,因此我认为来自CT的信号不会被平均。它可能经过放大,整流后再传递给ADC或某种功率测量IC。

我将跟踪来自CT输出的走线,该走线可测量线路输出电流,并查看结果。看起来运算放大器电路似乎已经开环,并且碰到了铁轨或类似的东西。也可能是导致CT输出的某处电路中断,这将导致它通过电容耦合获得相当大的杂散AC电压。电路中某处的CT输出上还应该有某种负载电阻,因此请确保已完好且已连接。

I'避免了这些较新的单元,所以我不'他们没有任何经验。

出于好奇,为什么?到目前为止,以我自己的经验,我更喜欢这些较新的设备,而不是较旧的设备,在电池上使用它们似乎要容易得多,电池的使用寿命比旧设备要长得多。他们使用更合理的充电电压,并监视电池温度。
 

离线 布拉德

  • 超级贡献者
  • ***
  • 职位:1702
  • 国家: au
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#8: 2020年12月15日,上午05:19:30»

I'避免了这些较新的单元,所以我不'他们没有任何经验。

出于好奇,为什么?到目前为止,以我自己的经验,我更喜欢这些较新的设备,而不是较旧的设备,在电池上使用它们似乎要容易得多,电池的使用寿命比旧设备要长得多。他们使用更合理的充电电压,并监视电池温度。

主要是因为他们避风港'二手货开始以合理的价格出现在澳大利亚。我为大多数较旧的单元提供了原理图,并且它们很容易处理。较新的单位也有一个"veneer"处理器运行LCD,这实际上妨碍了与实际UPS部门的交流。 SUA系列是第一个温度补偿充电电压的产品。可以在软件中调整它们,而较早的<4G单元需要进行硬件调整。无论哪种方式,快速调整和电池寿命都可以长久而幸福。
 

离线 阿西斯

  • 定期贡献者
  • *
  • 帖子:71
  • 国家: RU
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#9: 2020年12月15日,上午06:30:41»
继电器之一可能卡住了,很可能是RY900。
您可以在PCB断开连接的情况下检查(比较)所有继电器的触点状态。
如果有东西卡住,为防患于未然,请用螺丝刀(充满激情)敲打它,然后再次检查。
 

离线 汤尼

  • 贡献者
  • 帖子:5
  • 国家: 我们
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下问题上回复#10: 2020年12月15日,下午05:51:44»
感谢您的所有投入,但是可以这么说,这已经过了桥。
继电器以应有的打开/关闭状态检查了“确定”。我用24伏特循环了它们(继电器板上的继电器,但从UPS上卸下了底板),它们似乎都按预期打开/关闭。
重新将它们放在一起,并在通电的情况下开始了所有四个指示灯的新循环,并且通电失败。显示屏处于打开状态,但是电源没有像以前一样传递到插座。附带的电池。它会尝试加电,并显示一些AVR焊接继电器故障,以及先前的电源过载故障。长话短说,这一次它将AVR绕组融合到了变压器中。当我上次拆开继电器时,继电器仍然是适当的开/关,但是当连接到变压器时,它们都具有连续性。
这个拿了"nothing to lose"的方法,尽管不修理机器,我还是学到了。
这个问题看起来像是一个单一的原因,我认为最终是控制器。谁知道。
 

离线 阿西斯

  • 定期贡献者
  • *
  • 帖子:71
  • 国家: RU
回复:APC SmartUPS超载
« 在以下方面回复#11: 2020年12月16日,上午12:42:59»
通过对继电器施加+ 24VDC来测试继电器时,可能会损坏控制电路。
在这个论坛上,我已经展示了部分电路图,仅适用于STM1500RMI。
//www.villagehousevacs.com/forum/repair/smt3000rm2u-fault-findingrepair/
 


分享我

掘客  Facebook  SlashDot  可口的  Technorati  推特  谷歌  雅虎